저압배전반

사업분야

저압배전반
LV SWGR (저압 폐쇄배전반)
field61.png
개요
저압 폐쇄배전반은 SIMPLE 한 MODEL로 제작되어 저용량의 인출형 기중차단기(ACB)의 3단 적재까지 가능하며 고 신뢰성 및 고차단 용량의 국내외 기중차단기를 내장함으로써 전력 공급의 우수함 및 안전성에 역점을 두어 고객의 다양한 요구 사양을 충족시킬 수 있는 혁신적인 제품입니다.
제품의 특징
fieldarrow.svg1. 높은 신뢰성의 차단기 사용

신뢰성 및 차단성능이 우수한 기중차단기 사용으로 System의 신뢰도 증진

선박용으로 사용이 가능한 우수한 내진 특성의 차단기 사용으로 장시간 사용 가능

Full Type Test 실시(ARC Fault Test 포함)

fieldarrow.svg2. 경제성

기중 차단기 3단 적재 가능하여, 일반적인 저압 폐쇄배전반보다 작아 설치 면적 축소 가능 설치, 운전, 보수 용이

주회로 및 제어회로의 구분 배열 및 충분한 작업 공간의 확보로 설치 및 보수 용이

반전면에 각종 조작기구 계기류 등이 설치되어 있어 감시 및 제어가 가능

기중 차단기의 수동조작 Handle의 반외 설치로 Door를 열지 않고 수동 조작이 가능

fieldarrow.svg3. 광범위한 적용범위

발전, 변전설비, 각종 산업설비, 대형 빌딩 등 다양한 범위에서 적용 가능

빌딩, 플랜트, 원자력 발전소 등 광범위한 납품실적 보유

Low Voltage SwitchGear
Items Bases
Standards IEC JIS, JEC, JEM
Standards IEC JIS, JEC, JEM
Phases & Wires 3Φ 3W, 3Φ 4W 3Φ 3W, 3Φ 4W
Rated Insulation Voltage [V] AC 660 AC 660
Rated Using Voltage [V] 380, 440, 480 380, 440
Rated Frequency [HZ] 50/60 50/60
Rated Bus Current [A] 1250, 2000, 3150, 4000, 5000 1250, 2000, 3150, 4000, 5000
Rated Short-time Current (1s) [KA] 31.5, 50, 63, 70, 80, 85 31.5, 50, 63, 70, 80, 85
Control circuit Voltage [V] DC 100, AC 100, 200 DC 110, AC 110, 220
Common Frequenay Withstand Voltage (1min) [V] Main Circuit AC 2500 AC 2200
Control circuit AC 1500 AC 1500
Copyright by 현대로오텍(주), 현대이엔티(주).
All Rights Reserved By DESIGNDOC.

[광주/첨단2지구] 61088 광주광역시 북구 첨단연신로 340 (연제동) | Tel : 062-972-4491 | Fax : 062-972-8863
[광주/첨단사업단지] 61007 광주광역시 북구 첨단벤처소로62번길 20-7 (월출동) | Tel : 062-972-4491 | Fax : 062-972-8863
[영암/대불산업단지] 58460 전라남도 영암군 삼호읍 삼불 3길 14 (난전리) | Tel : 061-464-7880 | Fax : 061-464-8863
[김제/지평선산업단지] 54325 전라북도 김제시 백산면 지평선산단로 394-8, 106동1층101호(지오스테이션1차) | Tel : 062-972-4491 | Fax : 062-972-8863