고압배전반

사업분야

고압배전반
HV SWGR (고압 폐쇄배전반)
field60.png
개요
고압 폐쇄배전반은 고성능 진공차단기(VCB), 가스차단기(GCB) 또는 진공접촉기(VCS)를 내장 하여 전력 공급의 우수함 및 안전성에 역점을 두고 제작되어 각종 발전설비, 산업플랜트,빌딩,수처리장 등의 전력 설비를 최적화 할 수 있는 배전반입니다. 특히 국내 안전공사 시험 규정을 만족시킴으로서 제품의 신뢰도가 높이 평가 되고 있습니다.
제품의 특징
fieldarrow.svg1. 높은 신뢰성의 차단기 사용

전동 스프링 방식 / 솔레노이드 방식 채택으로 안정된 전기 및 기계적 특성 보유

차단부의 우수한 차단 및 투입 특성과 견고한 동작 기구로 장수명 유지

고 진공상태 하에서 전류차단시 절연회복 특성이 우수

fieldarrow.svg2. 광범위한 적용범위

3.3kV 400A에서부터 38kV 3,150A까지 제작 가능

빌딩, 플랜트, 원자력 발전소 등 광범위한 납품실적 보유

fieldarrow.svg3. 사용자 안전 및 요구 만족

Internal Arc Proof Test, 4구획의 내부 금속격벽, Interlocking System 등 채용으로 고객 안전 확보

고객 주문 사양에 따라 최적 설계 및 제작 가능

fieldarrow.svg4. 증설 및 보수 용이

기능별 및 용도별 Unit화 되어 있으므로 시스템 증설 용이

차단기 및 계기용 변성기 등이 인출형 구조로 되어 있어 보수 용이

표준화된 설계로 동일 용량의 차단기 호환 가능

High Voltage Switch Gear
Items Bases
Standards IEC, BS ESB JEM
Rated Voltage [KV] 3.6/7.2/12(15)/17.5/24/36 4.76/7.2/15/25.8 3.45/6.9/11.5/23/34.5
Rated Bus Current [A] 400, 600, 800, 1200, 1500, 2000, 25000, 3000, 4000
Rated Short-time
Current (1s) [KA]
8, 12.5, 20, 25, 31.5, 40
Rated Impulse Withstand Voltage
(Maximum Volue) &
Rated Withstand Voltage
(Virtual Value)
Voltage 7.2KV 12KV 15KV(17.5KV) 22.9KV(24/25.8KV)
BIL [KV] 60(45)2) 75 75(95)3) 125
WithstandVoltage [KV] 20(16)2) 28 20(16)2) 50
Copyright by 현대로오텍(주), 현대이엔티(주).
All Rights Reserved By DESIGNDOC.

[광주/첨단2지구] 61088 광주광역시 북구 첨단연신로 340 (연제동) | Tel : 062-972-4491 | Fax : 062-972-8863
[광주/첨단사업단지] 61007 광주광역시 북구 첨단벤처소로62번길 20-7 (월출동) | Tel : 062-972-4491 | Fax : 062-972-8863
[영암/대불산업단지] 58460 전라남도 영암군 삼호읍 삼불 3길 14 (난전리) | Tel : 061-464-7880 | Fax : 061-464-8863
[김제/지평선산업단지] 54325 전라북도 김제시 백산면 지평선산단로 394-8, 106동1층101호(지오스테이션1차) | Tel : 062-972-4491 | Fax : 062-972-8863